Q.
FRT-RS232/D9-ISO 의 2-Way 절연기능과 data 전송 지연시간
☞ 답변보기
A.
RS232 1, 2차측 간 2.5kV 전기적 절연 기능 및 입력되는 전원 역시 3kV 전기적인 절연 기능을
제공함으로써 벼락, 외부 모터, 액츄에이터 등의 동작으로 인해 강력한 전기적 충격이 발생하는
환경으로부터 고가의 장비를 저렴한 가격으로 안전하게 보호합다.
비트 전송 지연시간은 최대 780ns(상온 측정치: 약 480ns) 이내이며, 통신속도 921.6Kbps 에서
2/3-bit 정도의 짧은 전송지연 시간이 발생하여 빠른 응답성을 보장합니다. -
Q.
FRT-RS232/D9-ISO 사용 전원 스팩
☞ 답변보기
A.
FRT-RS232/D9-ISO는 RS232 1차측의 TXD, RTS 및 DTR 신호를 이용하여 전원을 생성하므로
별도의 동작전원 공급이 필요하지 않으며 이 기능은 별도 전원을 공급하기 힘든 환경에서도
빠른 통신 속도와 먼 통신 거리를 보장하여 줍니다.
또한 타사에 비하여 신호선의 극성과 상관없이 전원을 생성하기 때문에 굳이 RTS나 DTR을
ON 하지 않아도 되지만 더 빠른 통신 속도로 동작하기를 원한다면 RTS와 DTR을
ON해야 합니다. (추천사항)
추가적인 전원 공급하여 사용시 DTR 핀이나 RI 핀에 RS232 신호선과 동일하게 5~12V 사이의
전원을 공급하면 됩니다.
-
Q.
FRT-RS232/D9-ISO
RS232 크로스 널 모뎀 케이블 결선 (3-Wire) - Null Modem Cable
☞ 답변보기
A.
-
Q.
FRT-RS232/D9-ISO
RS232 크로스 널 모뎀 케이블 결선 (5-Wire) - Null Modem Cable
☞ 답변보기
A.
-
Q.
FSP-T5/Combo Type-A 핀을 위한 딥스위치 세팅
☞ 답변보기
A.
-
Q.
FSP-T5/Combo Type-B 핀을 위한 딥스위치 세팅
☞ 답변보기
A.
-
Q.
FSP-USB 의 USB잠금 방법
☞ 답변보기
A.
-
Q.
FSP-TT 제품의 RS232 결선도
☞ 답변보기
A.
PORT A는 서지로부터 보호 받고자 하는 장비와 연결하고,
PORT B는 서지가 인입 되는 외부 케이블과 연결하여 사용합니다.
RS232인 경우 TXD, RXD, RTS, CTS를 SIG1, SIG2, SIG3, SIG4에 각각 연결하여 사용합니다.
-
Q.
FSP-TT 제품의 RS422 결선도
☞ 답변보기
A.
PORT A는 서지로부터 보호 받고자 하는 장비와 연결하고,
PORT B는 서지가 인입 되는 외부 케이블과 연결하여 사용합니다.
RS422인 경우 RS422인 경우 TXD+, TXD-, RXD+, RXD-를 SIG1, SIG2, SIG3, SIG4에 각각 연결하여 사용합니다.
-
Q.
FSP-TT 제품의 RS485 결선도
☞ 답변보기
A.
PORT A는 서지로부터 보호 받고자 하는 장비와 연결하고,
PORT B는 서지가 인입 되는 외부 케이블과 연결하여 사용합니다.
RS485인 경우 1개의 장치만 보호하려면 TRXD+, TRXD-를 SIG1~SIG4중 2개의 선택하여 연결후 사용하며
두개 장치를 보호하려면 첫번째 장비의 TRXD+, TRXD-를 SIG1, SIG2에 두번째 장비의 TRXD+, TRXD-를SIG3, SIG4에 연결하여 사용하면 됩니다.
-
Q.
FSP-TT 3단계 서지 보호
☞ 답변보기
-
Q.
시리얼 노이즈 필터 개요(FNF-D9 시리즈)
☞ 답변보기
A.
-
Q.
FNF-D9 시리얼 노이즈 필터 내부 결선도
☞ 답변보기
A.
-
Q.
FNF-D9/RS232, FNF-D9/Combo 시리얼 노이즈 필터 내부 결선도
☞ 답변보기
A.
-
Q.
FNF-D9/RS232, FNF-D9/Combo 제품군 프로텍트 파형
☞ 답변보기
A.